我的PORTB2,3,4,5,6口设置成上拉数字输入,设置了电平变化中断,写了中断函数,板子PORTB3口下拉接到GND,想读PORTB来判断是哪个脚触发的,读PORTB口但是读不出来B3是0,读PORT口要注意什么吗?

使用特权

评论回复
huquanz711| | 2024-8-24 11:17 | 显示全部楼层
中断函数里面读的IO状态?是一直短到地吗?

使用特权

评论回复
USERWANG|  楼主 | 2024-8-25 20:50 | 显示全部楼层
huquanz711 发表于 2024-8-24 11:17
中断函数里面读的IO状态?是一直短到地吗?

中断里设置了标志,在主函数里读,引脚是短到地

使用特权

评论回复
daichaodai| | 2024-8-26 07:42 | 显示全部楼层
读写IO是很简单的应用了,看下硬件上有没有问题。

使用特权

评论回复
呐咯密密| | 2024-8-26 13:43 | 显示全部楼层
其他口能正确读取吗

使用特权

评论回复
USERWANG|  楼主 | 2024-8-28 14:55 | 显示全部楼层
找到问题了,芯圣自己的IDE在debug时,用逐句执行会进不去判断,我误以为读不到才进不去,其实是读到了。