打印
[CAPSENSE™]

针对液位检测,客户应用遇到挂壁问题,求解决

[复制链接]
493|1
手机看帖
扫描二维码
随时随地手机跟帖
跳转到指定楼层
楼主
IFX_Lingling|  楼主 | 2024-9-2 15:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个确实是比较麻烦的一个问题,因为例如洗衣液,洗洁精等液体本身的介电常数是空气的接近 80倍,是塑料容器壁材质的 30 多倍,所以即使是一层薄薄的挂壁,也会直接导致 sensor 与周围 GND 经过挂壁液体产生较强的耦合电场分布,这会导致 sensor cp 的数值与挂壁液体的厚度产生直接的相关性,所以空容器加液体产生的信号增量变化,在液体被抽干保留挂壁的时候, 其信号减弱的变化特征与加液体时的增量变化特征完全不同,没有可逆性特征,   这个不好处理

使用特权

评论回复
沙发
为你转身| | 2024-9-30 13:00 | 只看该作者
在液体被抽干保留挂壁的时候

使用特权

评论回复
发新帖 我要提问
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

认证:
简介:关于英飞凌——我们致力于打造一个更加便利、安全和环保的世界,在赢得自身成功发展的同时,积极践行企业社会责任。

105

主题

189

帖子

5

粉丝