打印

RS485远距离通信时,大地电位差VGPD是怎么产生的?

[复制链接]
5477|23
手机看帖
扫描二维码
随时随地手机跟帖
跳转到指定楼层
楼主
gerald1|  楼主 | 2024-9-18 18:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
沙发
gerald1|  楼主 | 2024-9-18 20:35 | 只看该作者
看到TI的技术资料,说大地的电位差可能达到几百伏上千伏,着实有点匪夷所思。

使用特权

评论回复
板凳
Siderlee| | 2024-9-18 21:16 | 只看该作者
“产生这个电位差的电流是从哪里来的呢?”

使用特权

评论回复
地板
sjnh| | 2024-9-19 08:02 | 只看该作者
有大功率的发电或用电设备,MW以上,碰到一个太阳能发电站,几MW的逆变器开机瞬间,我们测试现场与逆变器室有70V以上的大地电位差,我们设备485是39V压敏电阻到保护地,100多台设备瞬间一半以上冒了烟

使用特权

评论回复
5
gerald1|  楼主 | 2024-9-19 11:17 | 只看该作者
本帖最后由 gerald1 于 2024-9-19 11:20 编辑
sjnh 发表于 2024-9-19 08:02
有大功率的发电或用电设备,MW以上,碰到一个太阳能发电站,几MW的逆变器开机瞬间,我们测试现场与逆变器室 ...

涨见识了,另外想请问一下,你们的地线是怎么接的?我看RS485的线缆都是两根双绞线加屏蔽层,你说的烧毁设备的问题,如果将设备两边的地通过屏蔽层连接起来,应该就可以将大地电位差消除,你们的屏蔽层莫非是悬空的吗?后来咋解决的啊?

使用特权

评论回复
6
lbc___| | 2024-9-19 21:19 | 只看该作者
gerald1 发表于 2024-9-19 11:17
涨见识了,另外想请问一下,你们的地线是怎么接的?我看RS485的线缆都是两根双绞线加屏蔽层,你说的烧毁设 ...

这种情况可以用隔离的485

使用特权

评论回复
7
sjnh| | 2024-9-20 07:40 | 只看该作者
gerald1 发表于 2024-9-19 11:17
涨见识了,另外想请问一下,你们的地线是怎么接的?我看RS485的线缆都是两根双绞线加屏蔽层,你说的烧毁设 ...

就是因为“设备两边的地通过屏蔽层连接起来”才烧坏的,A/B线对屏蔽层有39V压敏电阻,被击穿,然后由于压敏电阻不一致,在芯片形成瞬间的大电流,烧毁芯片,这个项目两片区域,最后都是把屏蔽层(保护地接线)剪了;

使用特权

评论回复
8
sjnh| | 2024-9-20 07:41 | 只看该作者
lbc___ 发表于 2024-9-19 21:19
这种情况可以用隔离的485

本身就是隔离的,烧485芯片

使用特权

评论回复
9
mbutterfly| | 2024-9-20 08:22 | 只看该作者
sjnh 发表于 2024-9-20 07:40
就是因为“设备两边的地通过屏蔽层连接起来”才烧坏的,A/B线对屏蔽层有39V压敏电阻,被击穿,然后由于压 ...

压敏电阻不一致,怎么形成的大电流啊

使用特权

评论回复
10
xionghaoyun| | 2024-9-20 08:46 | 只看该作者
外界 两个GND不是等电位

使用特权

评论回复
11
sjnh| | 2024-9-20 09:01 | 只看该作者
mbutterfly 发表于 2024-9-20 08:22
压敏电阻不一致,怎么形成的大电流啊

画一下原理图就出来了,相当于,两个压敏电阻串联加一个高压

使用特权

评论回复
12
gerald1|  楼主 | 2024-9-20 09:07 | 只看该作者
sjnh 发表于 2024-9-20 07:40
就是因为“设备两边的地通过屏蔽层连接起来”才烧坏的,A/B线对屏蔽层有39V压敏电阻,被击穿,然后由于压 ...

如果设备两边的机壳地(大地)通过屏蔽层连通了,应该会将大地电位差短路掉,理论上应该安全了。搞不懂为啥接上还烧坏了。如果你把屏蔽层剪断,压敏电阻同样还是要连接到大地,大地电位差相当于还是加在两头设备的压敏电阻两端的(通过A线或B线形成回路),如果压差过高,感觉还是会击穿。

使用特权

评论回复
13
gerald1|  楼主 | 2024-9-20 09:23 | 只看该作者
lbc___ 发表于 2024-9-19 21:19
这种情况可以用隔离的485

用隔离型485,防护器件还是得接到大地,差分线上两头的防护器件等于形成一个串联回路(通过大地串联起来),大地的持续高压就加在上面了。
除非用隔离型收发器的同时,接口不加防护。这样才完全把大地的高压切断了。但不加防护雷击浪涌和ESD又是个问题。

使用特权

评论回复
14
dukedz| | 2024-9-20 10:50 | 只看该作者
485 要保证正常通讯,通讯两端的 A B 线的共模压差要在 485 规定的 -7 到 +12V 之间,如何保证在这之间?最好的做法就是和 485 数据线一起走一根地线,让通讯两端直接共地。如果怕地线过太大电流,可以用隔离 485,但同样要加一根地,地线负责把两端的浮空的 485 的参考地拉到相同的电位。不共地的话,浮空也不能保证共模压差不超范围,特别是干扰源比较强的时候。

使用特权

评论回复
15
yangxf1217| | 2024-9-20 17:31 | 只看该作者
没图没真相啊

使用特权

评论回复
评论
yangxf1217 2024-9-23 14:37 回复TA
@gerald1 :Thankyou! 
gerald1 2024-9-20 19:47 回复TA
你要的图贴出来了。 
16
yangxf1217| | 2024-9-20 17:38 | 只看该作者
看迷糊了都

使用特权

评论回复
17
gerald1|  楼主 | 2024-9-20 19:45 | 只看该作者
本帖最后由 gerald1 于 2024-9-20 19:46 编辑
dukedz 发表于 2024-9-20 10:50
485 要保证正常通讯,通讯两端的 A B 线的共模压差要在 485 规定的 -7 到 +12V 之间,如何保证在这之间?最 ...

说得极是!两边的地需要通过屏蔽层连接起来,但为了避免形成环路,屏蔽层只能一端接到大地。这也是很多厂家推荐的做法。

下面这张图大概体现了这种思路,左侧Master设备是全部接地的,右侧从设备是屏蔽层未接地的,屏蔽层仅仅连接到了收发器隔离侧的地 (GND1),以实现等电位。
问题来了,防护器件还得接到大地上,这不可避免。防护器件一旦加上,环路就有了,红色圈出来的就是。如果有几百伏的大地电位差加在上面,岂不是瞬间就烧了。
所以这个问题,不知道您怎么看。

8617066ed5d397e731.png (175.27 KB )

8617066ed5d397e731.png

使用特权

评论回复
18
gerald1|  楼主 | 2024-9-20 19:56 | 只看该作者
sjnh 发表于 2024-9-20 07:40
就是因为“设备两边的地通过屏蔽层连接起来”才烧坏的,A/B线对屏蔽层有39V压敏电阻,被击穿,然后由于压 ...

我在楼上贴出来的图不知道是不是反应了你项目的实际情况,可能差异点在于你把两边的屏蔽层都接到大地了,而我的图是一端接大地。你把屏蔽层剪掉相当于是图中从设备这端连接到GND1的这条线给它断开了,这样就完全悬空了。

使用特权

评论回复
评论
sjnh 2024-9-23 07:40 回复TA
就是这种情况,就像你图上,例如D3还没来的及保护,B跟GND1就超了压烧了芯片 
19
yangxf1217| | 2024-9-23 14:28 | 只看该作者
gerald1 发表于 2024-9-20 19:45
说得极是!两边的地需要通过屏蔽层连接起来,但为了避免形成环路,屏蔽层只能一端接到大地。这也是很多厂 ...

我觉得顺序应该是:左边PE-屏蔽层-GND1-B-D6-右PE

使用特权

评论回复
20
yangxf1217| | 2024-9-23 14:43 | 只看该作者
gerald1 发表于 2024-9-20 19:45
说得极是!两边的地需要通过屏蔽层连接起来,但为了避免形成环路,屏蔽层只能一端接到大地。这也是很多厂 ...

不知道网上说的单端接地另外一端浮空,是不是就右侧PE断开;不然的话咋着也有危险啊

使用特权

评论回复
发新帖 我要提问
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

2

主题

12

帖子

0

粉丝