打印

RS485远距离通信时,大地电位差VGPD是怎么产生的?

[复制链接]
341|4
手机看帖
扫描二维码
随时随地手机跟帖
跳转到指定楼层
楼主
gerald1|  楼主 | 2024-9-18 18:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
沙发
gerald1|  楼主 | 2024-9-18 20:35 | 只看该作者
看到TI的技术资料,说大地的电位差可能达到几百伏上千伏,着实有点匪夷所思。

使用特权

评论回复
板凳
Siderlee| | 2024-9-18 21:16 | 只看该作者
“产生这个电位差的电流是从哪里来的呢?”

使用特权

评论回复
地板
sjnh| | 2024-9-19 08:02 | 只看该作者
有大功率的发电或用电设备,MW以上,碰到一个太阳能发电站,几MW的逆变器开机瞬间,我们测试现场与逆变器室有70V以上的大地电位差,我们设备485是39V压敏电阻到保护地,100多台设备瞬间一半以上冒了烟

使用特权

评论回复
5
gerald1|  楼主 | 2024-9-19 11:17 | 只看该作者
本帖最后由 gerald1 于 2024-9-19 11:20 编辑
sjnh 发表于 2024-9-19 08:02
有大功率的发电或用电设备,MW以上,碰到一个太阳能发电站,几MW的逆变器开机瞬间,我们测试现场与逆变器室 ...

涨见识了,另外想请问一下,你们的地线是怎么接的?我看RS485的线缆都是两根双绞线加屏蔽层,你说的烧毁设备的问题,如果将设备两边的地通过屏蔽层连接起来,应该就可以将大地电位差消除,你们的屏蔽层莫非是悬空的吗?后来咋解决的啊?

使用特权

评论回复
发新帖 我要提问
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

2

主题

7

帖子

0

粉丝