打印
[无线通信]

教你轻松搞定西门子PLC与三菱PLC之间无线Modbus通讯

[复制链接]
1373|0
手机看帖
扫描二维码
随时随地手机跟帖
跳转到指定楼层
楼主
我又回来了|  楼主 | 2024-9-23 16:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
自第一台PLC在GM公司汽车生产线上首次应用成功以来,PLC凭借其方便性、可靠性以及低廉的价格得到了广泛的应用。在现代化工厂中,除厂级PLC系统外,还存在很多独立的子系统。比如,各个生产车间的PLC系统、或同一生产车间的不同生产流程的PLC系统。对一个大型工厂,由于生产线的不断改造、新老流程的不断更新,这些PLC系统往往是由不同的制造商提供的。那么在智慧工厂的实现中,常会遇到不同品牌PLC之间需要进行相互通讯的情况。
一、方案概述
本方案以西门子S7-200SMART和三菱FX3U PLC为例,验证不同品牌PLC之间能否实现ModbusRTU协议下的无线485通讯。本方案中采用达泰PLC无线通讯终端——DTD435MC,作为实现无线通讯的硬件设备。
无线方案示意图 ▼
二、测试设备与参数
l 西门子PLC型号:S7-200Smart × 1台
l 三菱PLC型号:FX3U × 2台
l 达泰日系PLC无线通讯终端——DTD435MC × 3块
l 主从关系:1主2从
l 通讯接口:Rs485接口
l 供电:9-24VDC
l 通讯协议:ModbusRTU
l 传输距离:100米,500米,1KM,3KM,20KM
三、接线方式
1.西门子S7-200SMART与达泰DTD435MC接线
2. 三菱FX3U与达泰DTD435MC接线
FX3U通讯口使用485BD模块,因为FX3U-485BD口是四线制的,所以需要将RDA和SDA短接接入A(485+,CN2-4),再将RDB和SDB短接接入B(485-,CN2-5)。
四、主站PLC程序配置
程序源代码在文件夹中,可通过达泰技术人员索要学习交流
1.主程序
2.RTU轮询程序
3.地址映射
五、从站PLC程序配置
1.三菱FX3U从站1程序
2.三菱FX3U从站2程序
六、测试方法
西门子smart200(主站)I0.0—I0.3控制三菱FX3U(从站1)的Y0.0—Y0.3
西门子smart200(主站)I0.4—I0.7控制三菱FX3U(从站2)的Y0.0—Y0.3
西门子smart200(主站)Q0.0—Q0.3读取三菱FX3U(从站1)的X0.0—X0.3
西门子smart200(主站)Q0.4—Q0.7读取三菱FX3U(从站2)的X0.0—X0.3
本方案例程源代码在《S7-200SMART与FX3u无线ModbusRTU通讯》文件内。
可私信获取

使用特权

评论回复

相关帖子

发新帖 我要提问
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

287

主题

303

帖子

3

粉丝