cashrwood| | 2024-10-7 13:28 | 只看该作者
BH1750的I2C地址可能是0x23或0x5C,取决于ADDR引脚的连接状态。

使用特权

评论回复
板凳
tifmill| | 2024-10-7 14:37 | 只看该作者
读取BH1750的数据时,需要先发送相应的命令字,然后等待传感器完成测量后再读取数据。
确保正确处理数据,包括数据的高低字节顺序和数值转换。

使用特权

评论回复
地板
pl202| | 2024-10-7 16:26 | 只看该作者
由于BH1750是光学传感器,可能受到外界光线干扰,应尽量避免强光直射或反射光影响。

使用特权

评论回复
5
timfordlare| | 2024-10-7 22:18 | 只看该作者
根据环境条件和传感器特性,可能需要对传感器进行校准以获得准确读数。

使用特权

评论回复
6
mollylawrence| | 2024-10-8 10:22 | 只看该作者
在给 BH1750 上电后,需要等待一定的时间让传感器内部电路稳定下来,然后再进行初始化操作。通常建议在上电后延迟几十毫秒到几百毫秒的时间,具体延迟时间可以参考芯片的数据手册。

使用特权

评论回复
7
bestwell| | 2024-10-8 14:58 | 只看该作者
BH1750的测量范围是0到65535勒克斯。确保你的应用环境在传感器的测量范围内。
在强光环境下,注意传感器的曝光时间和测量精度。

使用特权

评论回复
8
saservice| | 2024-10-8 19:35 | 只看该作者
BH1750支持多种测量模式,包括高分辨率模式和低分辨率模式。选择合适的模式以平衡测量精度和响应时间。
在连续测量模式下,需要考虑测量间隔和数据更新速率。

使用特权

评论回复
9
deliahouse887| | 2024-10-9 12:13 | 只看该作者
考虑传感器的环境适应性,如温度、湿度等,可能会影响测量结果。

使用特权

评论回复
10
wwppd| | 2024-10-9 14:40 | 只看该作者
BH1750 输出的是 16 位的数字数据,需要根据芯片的分辨率和计算公式将其转换为实际的光照强度值(单位为勒克斯,lx)。例如,通常需要将读取到的数据乘以分辨率再除以一个系数(如 1.2)来得到最终的光照强度

使用特权

评论回复
11
jimmhu| | 2024-10-9 16:18 | 只看该作者
为了减少电源噪声对传感器的干扰,可以在电源引脚附近添加适当的滤波电容,例如 0.1μF 的陶瓷电容和 10μF 左右的电解电容,以保证电源的纯净度。

使用特权

评论回复
12
uytyu| | 2024-10-9 22:03 | 只看该作者
由于BH1750输出的数据是原始的数字信号,可能需要进行一定的转换才能得到实际的光照强度值。这通常涉及到将读取的16位二进制数转换为对应的勒克斯(Lx)值。具体的转换公式或方法可能因传感器型号和配置而异,需要参考传感器的数据手册或相关资料。

使用特权

评论回复
13
olivem55arlowe| | 2024-10-11 14:43 | 只看该作者
BH1750的I2C器件地址可以通过外部引脚进行设置,不同的地址对应不同的应用场景。因此,在使用前需要根据具体需求设置正确的器件地址。

使用特权

评论回复
14
jkl21| | 2024-10-11 19:22 | 只看该作者
传感器周围的环境光线可能会对测量结果产生影响,例如反射光、散射光等。因此,要尽量将传感器安装在光线均匀、稳定的位置,避免周围有反光物体或强光源的干扰。

使用特权

评论回复
15
micoccd| | 2024-10-12 16:40 | 只看该作者
这个可以借鉴一下

使用特权

评论回复
16
bartonalfred| | 2024-10-14 15:28 | 只看该作者
BH1750在初次上电后可能需要一段时间预热,以达到稳定的工作状态。

使用特权

评论回复
17
rosemoore| | 2024-10-14 18:20 | 只看该作者
BH1750通过I2C接口与微控制器通信,因此需要将时钟线(SCL)和数据线(SDA)正确连接到微控制器的对应引脚上。同时,ADDR(或ADDRESS)引脚用于设置I2C从设备地址,接地时地址为0x46,接电源时地址为0xB8,如果悬空则默认地址为0x46。

使用特权

评论回复
18
gygp| | 2024-10-15 10:00 | 只看该作者
为了提高数据的准确性和稳定性,可以对读取的光照数据进行滤波处理,如平均滤波、中值滤波等。此外,还可以根据需要进行校准,以消除传感器自身的误差或漂移。

使用特权

评论回复
19
minzisc| | 2024-10-15 13:30 | 只看该作者
尽量缩短 SDA 和 SCL 线的长度,以减少信号传输的延迟和受到的干扰。在 PCB 布局时,避免将这两条线与其他高频信号或强电线路平行布线,防止信号之间的相互干扰。

使用特权

评论回复
20
benjaminka| | 2024-10-15 16:44 | 只看该作者
BH1750通过积分时间来测量光强度,根据所选模式,积分时间可能是默认的或可配置的。积分时间越长,测量精度越高,但响应时间越慢。