测试设备与参数 l 西门子PLC型号:S7-200Smart × 1台 l 三菱PLC型号:FX3U × 2台 l 达泰日系PLC无线通讯终端——DTD435MC × 3块 l 主从关系:1主2从 l 通讯接口:Rs485接口 l 供电:9-24VDC l 通讯协议:ModbusRTU l 传输距离:100米,500米,1KM,3KM,20KM 本方案以西门子S7-200SMART和三菱FX3U PLC为例,验证不同品牌PLC之间能否实现ModbusRTU协议下的无线485通讯。本方案中采用达泰PLC无线通讯终端——DTD435MC,作为实现无线通讯的硬件设备。 无线方案示意图 ▼ 接线方式 1.西门子S7-200SMART与达泰DTD435MC接线 2. 三菱FX3U与达泰DTD435MC接线 FX3U通讯口使用485BD模块,因为FX3U-485BD口是四线制的,所以需要将RDA和SDA短接接入A(485+,CN2-4),再将RDB和SDB短接接入B(485-,CN2-5)。 主站PLC程序配置 程序源代码在文件夹中,可通过达泰技术人员索要学习交流 1.主程序 2.RTU轮询程序 3.地址映射 从站PLC程序配置 1.三菱FX3U从站1程序 2.三菱FX3U从站2程序 测试方法 西门子smart200(主站)I0.0—I0.3控制三菱FX3U(从站1)的Y0.0—Y0.3 西门子smart200(主站)I0.4—I0.7控制三菱FX3U(从站2)的Y0.0—Y0.3 西门子smart200(主站)Q0.0—Q0.3读取三菱FX3U(从站1)的X0.0—X0.3 西门子smart200(主站)Q0.4—Q0.7读取三菱FX3U(从站2)的X0.0—X0.3 本方案例程源代码在《S7-200SMART与FX3u无线ModbusRTU通讯》文件内。 可私信获取
|