打印

6Kv高压环境下多个DS18B20经100米传输的抗干扰问题求助

[复制链接]
6101|12
手机看帖
扫描二维码
随时随地手机跟帖
跳转到指定楼层
楼主
mlf2000|  楼主 | 2009-6-25 14:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  
用DS18B20检测6KV电机的温度再传输到控制室,用的是3芯带屏蔽线,与动力线在相邻两个电缆槽内平行走线。由于手头无像样的检测工具,只量得屏弊线与板子地线之间有直流1.5伏左右的电压,当屏蔽线直接与板子地线接上时单片机运行不正常了,接与不接屏蔽线AT89S52都接收不到温度信号。板子无法工作,请各位朋友帮忙分析一下原因,并提出一些解决办法,谢谢了!! 

相关帖子

沙发
jasonell| | 2009-6-25 16:49 | 只看该作者

不能本地检测处理再发送?

使用特权

评论回复
板凳
acmilann| | 2009-6-26 14:27 | 只看该作者

牛人

大哥拉到本地处理再传输……

使用特权

评论回复
地板
paolochristian| | 2009-8-23 08:04 | 只看该作者
学习了

使用特权

评论回复
5
328500920| | 2009-11-4 23:15 | 只看该作者
想想

使用特权

评论回复
6
peache| | 2010-1-7 17:18 | 只看该作者
首先你要知道DS18B20的数据借口是1线式,你是100m的线直接连到I/O口上的?那样肯定不行,驱动能力不够。 再一个你是否在DS18B20接线口匹配电阻,我记得DS18B20要在末端匹配电阻的。 再有就是你是一个温度测量模块还是有多个温度测量模块?多个的话怎么级连的也是个问题。我做的那个DS18B20系统确实是每个温度测量模块把数据采集好,处理好后,通过RS485通讯线传后台。

使用特权

评论回复
7
tqm102| | 2010-1-8 11:44 | 只看该作者
楼上说的是,赞同!

使用特权

评论回复
8
丁弋宇| | 2010-1-11 18:11 | 只看该作者
100米,你搞笑啊

使用特权

评论回复
9
一只小绵羊| | 2010-1-12 14:46 | 只看该作者
100米要是干扰不严重是可以的,比如粮库,你这个就不知道了

使用特权

评论回复
10
丁弋宇| | 2010-1-12 19:59 | 只看该作者
我还知道绝对零度可以传无穷远呢,楼上请看清lz使用环境阿

使用特权

评论回复
11
一只小绵羊| | 2010-1-12 22:03 | 只看该作者
呵呵,不和你吵

使用特权

评论回复
12
fyx3984| | 2010-1-26 21:04 | 只看该作者
首先,必须隔离,否则单片机很难稳定工作。
其次,现场检测,远程通讯,可以用带隔离的485,或6n137隔离也可。
电源也要隔离。用dcdc。
还要加看门狗。
ds18b20是一总线,双向通讯,抗干扰能力差。

使用特权

评论回复
13
zqcbym| | 2010-1-27 10:41 | 只看该作者
干扰太厉害!单片机自身抗电磁干扰的能力能行吗?值得深思!

使用特权

评论回复
发新帖 我要提问
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

1

主题

1

帖子

0

粉丝