美杜莎|  楼主 | 2024-12-18 11:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
之前一直想测电源环路裕度,于是费劲心思去琢磨,最后使用是德示波器+picotest的J2121A做噪声注入,以及是德的技术支持下,总算把这玩意给测起来了;
最开始担心测试不准,还兴致勃勃去与是德做过准确性对比;
然后还去与是德的人员沟通,这个测试标准多少算是合理的,是德告诉我们,相位裕度>45度,增益裕度>6db;这个基本上是大家采用的标准;
于是我们打算正式在项目上去进行测试
然后尴尬的情况就出现了,发现好几个项目的测试都不满足这个要求,甚至用他们的demo板都测fail了;
我们去找电源厂商,圣邦微,矽力杰,对方听闻我们测fail了他们的demo板,然后反应平平的跟我们说:动态负载测试有没有问题,如果没有问题的话,就不用管环路测试的;
于是我们顿时很懵逼,这个是什么情况,难道我们费尽心思搞定的环路裕度测试,其实是一个没有价值的东西?

所以我不得不来请教一下各位大神,请问,电源环路测试,他们的目的是什么啊?