openwrt|  楼主 | 2024-12-30 13:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
沙发
kate2005| | 2024-12-30 13:49 | 只看该作者
有没有可能是信号地没有共地的原因

使用特权

评论回复
板凳
Sunriver_Yao| | 2024-12-30 14:44 | 只看该作者
通常是“我司设备”内部经过{1MΩ//10nF}接大地PE。即使你外接PE,也不会损坏。除非,你没有经过{1MΩ//10nF},而是直接接PE!
这就可能感应进去,最高可达110Vac。极有可能击穿,不冒烟的那种。

使用特权

评论回复
评论
openwrt 2024-12-30 18:30 回复TA
漆黑烧的,冒黑烟 
地板
chineseboyzxy| | 2024-12-31 12:37 | 只看该作者
没有哪个电工敢保证所有的地线不带电。接地线再粗,也还是有限度的。

使用特权

评论回复
5
cainiao518| | 2024-12-31 14:06 | 只看该作者
或许PE没有良好接地,
AB和PE之间接的什么?

使用特权

评论回复
评论
openwrt 2024-12-31 17:00 回复TA
屏蔽层,没直接电气,像是感应过去的浪涌电压 电流 
6
sandseas| | 2025-1-2 10:32 | 只看该作者
从图上看,,没有地环路,但还要排除一下两个设备内部的485收发器芯片的GND和PE是什么关系,如果都直接连到PE,那就是有环路了