随着近十几年来生产、加工工艺水平的提高,真空交流接触器正被广泛地应用到各种高压、大电流场合,尤其是对电火花、电弧等有严格要求的化工、矿山等特殊环境中,真空交流接触器在电控系统中的运用,更是成了标配。所谓真空交流接触器指的是接触器的主动、静触点均处在一定真空度的陶瓷管内。该型接触器多用来控制交流电量的接通、分断,当然在一些由电子线路或者MCU/DSP线路控制的系统中,也有采用直接输出直流电量进行驱动真空交流接触器的情况,但是该种形式的电路并不多见。
正是因为真空交流接触器具备电弧无外泄这种特性,故其灭弧能力、载流能力均远超传统产品。现阶段真空交流接触器以立式双线圈双绕组吸合线圈形式的CKJ5系列为典型代表,按其主触点载流能力分计有:30A;60A;100A;125A;200A;250A;400A;600A等规格。真空交流接触器线圈的工作电压多有AC36V、AC127V(矿用)、AC220V以及AC380V四大类。此外,在高低压供配电系统中,同真空交流接触器外观形式类似的真空断路器也是被广泛使用,不过其吸合、维持、释放动作机理同真空交流接触器有极大的区别,各位同行需要有清醒的认识
虽然真空交流接触器线圈两端电压为交流量,但不同于传统的交流接触器吸合线圈,真空交流接触器的吸合线圈工作为直流电压。为了使三相主触点均匀受力闭合,真空交流接触器的吸合线圈多为两只(早期曾出现过单吸合线圈的卧式真空交流接触器,但正是因此原因而被淘汰)。为实现瞬时大电流吸合,小电流维持之目的,以免吸合线圈长时间工作不因发热问题而损坏,真空交流接触器的两只吸合线圈均为高低阻值抽头工作方式,具体的工作方式参见图三、图四。
在实际使用维护过程中,真空交流接触器多见吸合线圈烧毁故障。究其原因通过图二不难发现是因为用来切换绕组工作模式的常闭触点KM,不能正常分断所引起的(见图四、图五示)。有鉴于此,对真空交流接触器吸合控制回路,合理正确地选配安装熔断器是非常必要的!
|