工程应用中ADC的速率如何配置?

[复制链接]
342|12
手机看帖
扫描二维码
随时随地手机跟帖
跳转到指定楼层
楼主
地瓜patch|  楼主 | 2025-3-7 23:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 地瓜patch 于 2025-3-8 08:56 编辑

在温度采集,压力,流量,气压等等模拟量的转换中,如何配置ADC的采样速率?

ADC用的也不少,但是从来没有认真考虑过这个问题。
一般就是把ADC的速率配置为最高。
随时读取。那么针对不同的模拟量的变化速率,如何为ADC配置合适的采样速率?
采样速率至少是信号最高频率的2倍,那么,如何评估温度,压力,流量,气压等等模拟量的速率?

使用特权

评论回复
沙发
weifeng90| | 2025-3-7 23:05 | 只看该作者
这个主要和信号频率有关系,根据采样定理采样频率大于等于2倍信号频率,可以获得较好信号还原。

使用特权

评论回复
板凳
地瓜patch|  楼主 | 2025-3-8 08:40 | 只看该作者
weifeng90 发表于 2025-3-7 23:05
这个主要和信号频率有关系,根据采样定理采样频率大于等于2倍信号频率,可以获得较好信号还原。 ...

信号频率怎么来的?这是关键

使用特权

评论回复
地板
远山寻你| | 2025-3-22 01:21 | 只看该作者
在模拟量采集(如温度、压力、流量、气压等)中,配置 ADC(模数转换器)的采样速率是一个关键问题。采样速率的选择需要根据信号的特性和应用需求来确定。

使用特权

评论回复
5
三生万物| | 2025-3-22 02:43 | 只看该作者
2倍是因为避免信号混叠,确保信号能够被准确重建。

使用特权

评论回复
6
夜阑风雨| | 2025-3-22 03:32 | 只看该作者
不同的模拟量信号具有不同的变化速率,需要根据具体特性进行评估

使用特权

评论回复
7
一秒落纱| | 2025-3-22 04:36 | 只看该作者
压力变化速率不是很快,通常在 0.1 Hz 10 Hz。动态压力(如流体波动):频率可能达到 100 Hz 1 kHz。所以你可以评估一下

使用特权

评论回复
8
淡漠安然| | 2025-3-22 05:24 | 只看该作者
流量信号的变化速率取决于流体类型和管道特性。例如:稳定流动:频率较低,通常在 0.1 Hz 10 Hz。湍流或脉动流动:频率可能达到 100 Hz 1 kHz。采样速率:通常选择 10 Hz 1 kHz

使用特权

评论回复
9
江河千里| | 2025-3-22 06:44 | 只看该作者
气压变化速率:气压信号的变化速率与压力类似,取决于应用场景。例如:静态气压:频率较低,通常在 0.1 Hz 10 Hz。动态气压(如风速变化):频率可能达到 100 Hz 1 kHz。采样速率:通常选择 10 Hz 1 kHz

使用特权

评论回复
10
别乱了阵脚| | 2025-3-22 07:38 | 只看该作者
根据信号的变化速率确定其最高频率,然后按照奈奎斯特采样定理选择采样速率。抗混叠滤波:在 ADC 前端添加抗混叠滤波器,滤除高于

使用特权

评论回复
11
冰春彩落下| | 2025-3-22 08:55 | 只看该作者
实时性要求,根据应用对实时性的要求,选择合适的采样速率。例如,控制系统可能需要更高的采样速率。

使用特权

评论回复
12
暖了夏天蓝了海| | 2025-3-22 09:21 | 只看该作者
考虑信号的噪声和干扰,确定是否需要滤波。根据应用需求,适当提高采样速率(如过采样)。采样速率的选择需要根据信号的特性和应用需求来确定。

使用特权

评论回复
13
光辉梦境| | 2025-3-22 10:57 | 只看该作者
对于温度、压力、流量、气压等模拟量,首先评估其变化速率,然后按照奈奎斯特采样定理配置采样速率。