     在低压交流配电系统里,浪涌保护器的精准选型至关重要,它是保障工矿企业和民用建筑电气设备安全稳定运行的关键。选型时,需综合考虑安装位置的电源环境、接地方式等因素,以确保其防雷效果。下面为大家详细解析如何根据不同接地系统合理选择浪涌保护器。
低压交流配电系统接地制式解读
接地制式通常由两个字母表示,必要时会添加后续字母。第一个字母体现电源接地点对地的关系,“T”代表直接接地,“I”表示不接地或通过阻抗接地;第二个字母表示电气设备外露导电部分与地的关系,“T”是独立于电源接地点的直接接地,“N”为直接与电源接地点连接;后续字母说明中性线(零线)与保护线(地线)的关系,“C”指中性线N与保护线PE合并为PEN线,“S”表示两者分开,“C-S”表示电源侧为PEN线,某点后分开为N线与PE线。
低压交流配电系统接地制式主要有TN系统(含TN-C、TN-S、TN-C-S系统)、TT系统和IT系统。GB/T18802.12-2024给出了SPD在各系统中的安装示意图。
三相电路浪涌保护器选型要点
在三相电路中,浪涌保护器(3P、3PN、4P型号)的选择如下:
1、TT系统:可选用3PN型或4P型浪涌保护器。若选4P型,需安装在剩余电流动作保护器(RCD)后方,防止RCD误动作和越级跳闸。
2、TN-C系统:选3P型浪涌保护器。
3、TN-S系统:3PN型或4P型均可。
不引出中性线的IT系统:选3P型浪涌保护器。
3PN型SPD适用范围广,N-PE间有隔离保护功能,能提供更可靠的安全保障。
在防雷工程中,正确匹配接地系统和浪涌保护器,严格按规范安装调试,是电力系统防雷和稳定运行的关键。