166A内部RC问题

[复制链接]
2531|3
 楼主| gotoche 发表于 2012-6-8 15:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
求教:166A的内部12M RC如何开启?
neyo.zhong 发表于 2012-6-8 18:08 | 显示全部楼层
振动器切换要通过CLKCON寄存器,
   1.低速转高速RC振动器,第一步是开启高速振荡器,之后至少延时等待2MS,2ms后切换系统时钟为高速RC振荡器。
   2.高速转低速32KHZ,第一步是切换系统时钟为32KHZ,之后添加NOP,再将高速振荡器关闭,最后添加4个NOP;

   具体请看SH79F166A规格书的29页,一整页都请好好看。
 楼主| gotoche 发表于 2012-6-8 18:53 | 显示全部楼层
我是这样写的 您帮我看下对不?
        SPDUP_32K=0;
        CLKS0=0;
        CLKS1=0;
        //CLKCON=Bin(00001100);
        HFON=1;
        //_nop_;
        //_nop_;
        //_nop_;
        //_nop_;       
        Delay_1us(0x001e);       
        FS=1;
bananarer 发表于 2012-6-11 15:13 | 显示全部楼层
CLKCON不是按位操作寄存器,你的HFON=1;FS=1等都无法编译通过,应该是
CLKCON=Bin(00001000);
Delay_1us(0x001e);
CLKCON=Bin(00001100);