打印
[PCB]

合洁科技揭秘:如何解决千级PCB无尘车间建设的重难点!

[复制链接]
55|0
手机看帖
扫描二维码
随时随地手机跟帖
跳转到指定楼层
楼主
合洁科技|  楼主 | 2025-5-8 16:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  大型千级半导体洁净厂房的施工涉及高标准的洁净度、温湿度控制、防微振、抗静电等严格要求,施工难度大、技术复杂。以下是主要重难点及应对措施方案,具体就随合洁科技电子洁净工程公司一起来了解下吧!

  一、洁净环境控制难点
  1、空气洁净度(千级标准)
  难点:需控制≥0.5μm的颗粒物浓度≤1000颗/立方英尺,对围护结构密封性、气流组织(层流/湍流)要求极高。
  措施:
  采用高效过滤器(HEPA/ULPA)及FFU(风机过滤单元)系统。
  墙体/吊顶使用不产尘材料(如彩钢板+环氧涂层),接缝处密封处理。
  严格管控施工过程中的扬尘,分阶段清洁验收。
  2、温湿度与压差控制
  难点:温度需控制在22±1℃,湿度45±5%,房间压差梯度≥5Pa。
  措施:
  采用精密空调系统,配合DDC自动控制。
  风管采用不锈钢或镀锌钢板,内壁抛光防积尘。

  二、防微振与结构施工难点
  1、微振动控制(≤1μm/s)
  难点:设备(如光刻机)对振动敏感,需隔离外界振动(交通、机电设备)。
  措施:
  基础采用独立筏板或弹簧隔振基础。
  设备安装气浮隔振平台,管道采用柔性连接。
  2、高架地板与钢结构
  难点:需承载重型设备(如工艺工具),同时保证平整度(±2mm/3m)。
  措施:
  采用高承重(≥1000kg/m²)防静电地板,钢结构预变形计算。

  三、材料与工艺特殊要求
  1、防静电与防腐
  地面采用导静电PVC或环氧自流平,电阻值需满足1×10⁶~1×10⁹Ω。
  管道/风管选用316L不锈钢或PVDF材质,防止化学腐蚀。
  2、超纯水与特气系统
  难点:纯度要求高(超纯水电阻率≥18.2MΩ·cm),管道焊接需无死角。
  措施:
  采用自动轨道焊接,内壁电解抛光(EP管),氦检漏测试。

  四、施工管理与交叉作业
  1、洁净施工流程
  遵循“从上到下、从内到外”的清洁顺序,分阶段进行粒子计数测试(如空态、静态、动态测试)。
  2、多专业协同
  机电(暖通、电气、工艺管道)、装修、智能化系统需BIM协调,避免管线碰撞。
  3、人员与物料管控
  设置缓冲间、风淋室,施工人员穿戴洁净服(Class 10000级更衣标准)。
  物料进场前清洁,采用专用物流通道。

  五、检测与验收
  1、洁净度检测:使用粒子计数器按ISO 14644-1标准验收。
  2、气流流型测试:验证单向流/非单向流是否符合设计。
  3、泄漏测试:PAO检漏确保过滤器密封性。
  千级洁净厂房的核心是“全过程污染控制”,需从设计、材料、施工到检测全程高标准管理。建议引入有半导体厂房经验的EPC总包单位,并提前进行工艺设备布局模拟(如CFD气流分析)以规避风险。



使用特权

评论回复

相关帖子

发新帖 我要提问
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

2

主题

2

帖子

0

粉丝