万图|  楼主 | 2025-6-2 07:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一直采的是模拟电压变化的信号,但ADC的结果一直一样,不更新。

使用特权

评论回复
沙发
Clyde011| | 2025-6-2 07:16 | 只看该作者
拔掉输入线,看ADC有没有变化。

使用特权

评论回复
板凳
公羊子丹| | 2025-6-2 07:16 | 只看该作者
是不是一直读取同一个通道?

使用特权

评论回复
地板
周半梅| | 2025-6-2 07:17 | 只看该作者
有设连续转换模式吗?

使用特权

评论回复
5
帛灿灿| | 2025-6-2 07:18 | 只看该作者
我之前是采样时间设太短了。

使用特权

评论回复
6
童雨竹| | 2025-6-2 07:19 | 只看该作者
电压变化太小也看不出来。

使用特权

评论回复
7
万图|  楼主 | 2025-6-2 07:20 | 只看该作者
可以用电位器试一下波动效果。

使用特权

评论回复
8
Wordsworth| | 2025-6-2 07:20 | 只看该作者
打开ADC DMA后好多了。

使用特权

评论回复
9
Bblythe| | 2025-6-2 07:21 | 只看该作者
看下ADC启动了没。

使用特权

评论回复
10
Pulitzer| | 2025-6-2 07:22 | 只看该作者
我用校准函数后值才正常。

使用特权

评论回复
11
Uriah| | 2025-6-2 07:23 | 只看该作者
电源噪声大会导致采样固定。