[技术问答] 外部中断INT0及INT1在空闲模式和掉电模式下不能用?

[复制链接]
585|2
 楼主| eefas 发表于 2025-6-24 23:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
实测新唐N76E003 的外部中断INT0及INT1好像跟TIME0和TIME1有联系,在空闲模式和掉电模式下,关掉TIME0和TIME1
外部中断INT0及INT1也跟着关掉了。

那么问题来了:常用的通过按键唤醒休眠的系统怎么实现?

用看门狗(WDT)?

用新唐N76E003自带的 自唤醒功能定时器(WKT),用于低功耗模式下自主唤醒?

a_ziliu 发表于 2025-6-25 14:51 | 显示全部楼层
https://github.com/OpenNuvoton/N76E003_BSP
bsp之下有sample code,内部都有
一点点晚风 发表于 2025-8-28 11:21 | 显示全部楼层
N76E003 的 INT0 及 INT1 在空闲模式下可工作,能唤醒芯片;但掉电模式下,外部中断无法响应,因该模式下时钟停止,相关电路不工作。需用外部唤醒引脚(如 RST)或特定信号才能从掉电模式唤醒。