[电表应用] 三相电表电流互感器极性接反

[复制链接]
1754|2
 楼主| 非凡称呼 发表于 2025-8-19 10:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
三相电表电流互感器极性接反,抄回数据全乱了!
最近调试三相电表,发现电流方向识别异常。测出来的有功功率为负,电量值也在反着走。
排查发现是接线时把某一相电流互感器的 S1/S2 极性接反了。
改正后功率方向恢复正常,电量也不再反计。
经验教训:
  • 三相电表必须严格按图接线,极性不能随便试
  • 通常建议上电前用万用表简单确认下电流互感器开路/短路状态
  • 有些型号在UI上会提示“反向功率”,注意查看



又见春光 发表于 2025-9-1 13:37 | 显示全部楼层
电流互感器极性接反会导致电表计量反向,计量不准确甚至反转。解决:断电后重新接线,确保一次、二次侧电流方向一致,再通电校验。
夏眠毁灭者 发表于 2025-9-6 10:44 | 显示全部楼层
三相电表电流互感器极性接反,会导致电流相位反向,计量出现偏差。若一相接反,电表计量值偏小;两相接反,可能倒走;三相接反,计量混乱。需断电后重新核对极性,确保一次、二次绕组电流方向符合 “减极性”,即同极性端电流同向。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

17

主题

17

帖子

0

粉丝
快速回复 在线客服 返回列表 返回顶部