STC12C5A32AD AD采样交流信号线性度不行

[复制链接]
2433|3
 楼主| chenyu988 发表于 2012-6-20 16:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 chenyu988 于 2012-6-20 16:21 编辑

用STC12C5A32AD自带的10位AD采集交流电压(0~400v),用定时中断的方法在一个周期内采集16次,然后计算均方根值,但是通过零点、增益校准,(校准系数也是通过AD采用来的)加交流信号时,线性度不是很好,有2~3V的误差,有什么解决办法?
coody 发表于 2012-6-20 17:03 | 显示全部楼层
用64点以上,或者256点
 楼主| chenyu988 发表于 2012-6-21 09:21 | 显示全部楼层
我再滤波试试
wyb668 发表于 2012-8-29 12:56 | 显示全部楼层
楼主搞定了吗,我也在做交注电压的测量,希望能和你交流一下。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

47

主题

1107

帖子

14

粉丝
快速回复 在线客服 返回列表 返回顶部