在历次面对MCU系统的调试以及维修过程中,本人**深刻的是2023年那次在一家新建成钢球厂的调试过程,足足搞了四天才发现自己走了多大的弯路,要不是本人最后视频联系到一位高手网友,那次调试真不知会如何收场。
话说该新落成的厂子,用了一套单位有关人员开发的物料监控系统,本人本人被安排前去指导安装和调试。本想着非常容易的事情,结果却发现该套系统却出现了非常奇怪的故障现象——调试好的系统参数,不定时会出现紊乱甚至清零的症状。为了排查故障原因,本人将供电电源质量做了测量,甚至联系单位重发了一套线路代换,结果却故意依旧,由于当时研发的人员正有事休假了,本人那时真的体会到了什么叫上天无路下地无门。
在反复折腾无果后,本人猛然想起一位以前结识的网友,便同他联系述说故障现象,好在对方古道热肠,最终指出应该是系统接地操作出了问题造成的。本人按照他的指点,最终发现了问题症结所在——车间的控制柜虽然接有接地线,结果发现该车间的总接地排却没有同总接地极相连,结果是变频器、伺服器等的电磁干扰一股脑地顺着接地环路涌上了MCU系统!在懊恼自己疏忽大意之后,本人也对该厂有关人员疯狂输出了一通!
|
|