CS5532 24位AD转换数据处理问题?

[复制链接]
3691|8
 楼主| shijieqiji 发表于 2012-6-26 11:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
我使用CS5532 24位AD转换芯片做桥式压力器数据采集,通过串口打印除数据如图:[local]1[/local],
采集到这样的数据如何处理?
 楼主| shijieqiji 发表于 2012-6-26 11:37 | 显示全部楼层

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×
 楼主| shijieqiji 发表于 2012-6-26 11:39 | 显示全部楼层
上图为没有给压力器施加压力的情况下采集到的数据,为什么中间两个字节有数据?
tjjack 发表于 2012-7-5 16:12 | 显示全部楼层
估计是错位了
天马兰兰 发表于 2012-7-17 21:56 | 显示全部楼层
你这个中间环节太多,你先一个环节一个环节的确认没有错,然后在说。如果别的环节都没错,你看看参数配置有没有出错。
moriy 发表于 2012-12-19 15:38 | 显示全部楼层
LZ,问题解决了没 有?我的数据也是这样。。不用增益就能测得正确的,增益大于1都检测不了,数据跟图片数据一样啊。
chumingyu 发表于 2012-12-24 18:52 | 显示全部楼层
数据不错了!
chumingyu 发表于 2012-12-24 18:53 | 显示全部楼层
压力传感器都是这样啊!0N不是对应0.000mv
lhkjg 发表于 2012-12-29 11:36 | 显示全部楼层
看看有没有丢码
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

17

主题

71

帖子

1

粉丝
快速回复 在线客服 返回列表 返回顶部