[LKS32 硬件] LKS32MC088 的MCPWM时钟源选PLL 96MHz时,周期寄存器最大值只有9600,不够我需要的20kHz频率,怎么办?

[复制链接]
19|2
甜心puppy 发表于 2026-4-22 15:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
LKS32MC088 的MCPWM时钟源选PLL 96MHz时,周期寄存器最大值只有9600,不够我需要的20kHz频率,怎么办?
xixi2017 发表于 2026-4-23 10:25 | 显示全部楼层
LKS32MC088 的 MCPWM 时钟源为 96MHz 时,若周期寄存器(TH1)最大值为 9600,直接配置 20kHz 会因计数频率不足导致无法达标,需通过预分频器降低计数频率,同时保证周期值在寄存器范围内。
wanduzi 发表于 2026-4-26 10:49 | 显示全部楼层
20 kHz 完全可以直接用 96 MHz、TH1=4800 实现,不需要改时钟源、不需要分频。
你现在 “不够” 是误解:数值越小,频率越高。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册