[LKS32 硬件] 利用BPD93136内置NVM存储多套配置,如何快速切换高低负载工况实现电源最优适配?

[复制链接]
47|2
t60yz 发表于 2026-5-31 22:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
利用BPD93136内置NVM存储多套配置,如何快速切换高低负载工况实现电源最优适配?


xuanhuanzi 发表于 2026-6-2 11:49 | 显示全部楼层
提前在 NVM 烧好 “轻载高效” 与 “重载高性能” 两套配置→用 MCFG 引脚或 PMBus 快速切换→配合 APS / 相数动态调节闭环优化。
小灵通2018 发表于 2026-6-6 20:01 | 显示全部楼层
BPD93136 内置 NVM 可存储最多 10 套独立电源参数配置,分别预存轻载节能配置、重载满功率配置两套核心方案