[应用方案] 笙泉 BMS 方案采集电池压差波动大,分压电阻匹配,ADC 采样时序要不要错开 MOS 开关动作?

[复制链接]
216|54
earlmax 发表于 2026-7-16 18:17 | 显示全部楼层
利用MG82F6D17 ADC支持的窗口侦测功能,或软件上丢弃MOS动作后第一个周期的采样值。
gejigeji521 发表于 2026-7-16 21:02 | 显示全部楼层
必须错开 MOS 开关开通 / 关断动作,这是压差跳变、采样波动最核心的诱因之一
benjaminka 发表于 2026-7-18 10:58 | 显示全部楼层
开关频率谐波通过电源耦合到ADC参考电压
uptown 发表于 2026-7-18 14:45 | 显示全部楼层
时序错开是解决BMS采样波动问题的关键。
yiy 发表于 2026-7-19 21:32 | 显示全部楼层
必须错开 ADC 电池电压采样与充放电 MOS、均衡 MOS、预充 MOS 开关动作时刻,笙泉全系 BMS 芯片
xinpian101 发表于 2026-8-19 22:17 | 显示全部楼层
不是分压电阻问题,是采样时刻撞上开关噪声,软件滤波只能缓解,不能根治根源。
幸福小强 发表于 2026-9-1 16:08 | 显示全部楼层
非常建议 ADC 电芯电压采样时序,主动错开 MOS(充放电管、均衡 MOS)开关动作时刻
情和欲 发表于 2026-9-5 20:59 | 显示全部楼层
分压电阻用 0.1% 精度还不够,关键要看温漂系数是否一致。笙泉的参考设计里电阻选型有讲究,建议配对同批次物料。
小夏天的大西瓜 发表于 2026-9-12 00:05 | 显示全部楼层
建议把ADC采样点错开MOS开关沿,采样前加小延时并多次取均值;分压电阻用1%精度并配对,能明显压低压差波动。
小灵通2018 发表于 2026-9-12 16:46 | 显示全部楼层
必须错开 MOS 开关边沿,ADC 采样窗口放在 MOS 开通 / 关断稳定区,哪怕分压电阻已经匹配,MOS 开关瞬态噪声依然会造成单体电压跳动、压差忽大忽小,笙泉 BMS(MCU 内置 ADC 分压采样方案)这个问题很典型。
digit0 发表于 2026-9-15 09:58 | 显示全部楼层
RC滤波器参数设计要点包括截止频率、品质因数和负载电阻。要确保滤波效果,需根据系统需求合理选择这些参数。
AutoMotor 发表于 2026-9-15 21:20 | 显示全部楼层
首先确定误差范围,然后设计校准电路,通过读取传感器输出,计算出分压比,最后调整校准算法参数以减少误差。
小夏天的大西瓜 发表于 2026-9-16 10:50 | 显示全部楼层
分压电阻要选低温漂同批次,采集端加RC滤波与差分走线,压差波动大时可做滑动平均。
星闪动力 发表于 2026-9-18 22:33 | 显示全部楼层
将示波器通道1探头接至MOS开关的输出端,调整时间基准,观察波形,找到干扰最严重的时段。
明日视界 发表于 2026-9-20 08:52 | 显示全部楼层
确保ADC、电池电压采样、充放电、预充及均衡等过程在相应MOS管控制下依次进行,互不干扰。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

快速回复 在线客服 返回列表 返回顶部
0