TCM模式下上下管均可实现软开通(ZVS),请问HC32F334在三角波TCM变频控制中,如何实时检测电感电流过零点并精确计算下一周期的开关频率?当负载突变时,变频控制环路的动态响应速度如何保证,是否存在频率突变导致的电流过冲风险?

RaoJiang 发表于 2026-8-3 09:53 | 显示全部楼层
HC32F334 利用片内高速比较器生成 ZCD 边沿,送入 HRPWM 高精度硬件捕获单元记录零电流时间戳;在三角波双向计数模式下,每周期捕获谷底时刻,再由伏秒平衡模型预测下一周期时长;依靠 HRPWM 影子单次缓存机制,在三角波谷底同步更新开关周期,实现无毛刺逐周期变频;软件限制相邻周期频率的最大变化斜率,杜绝频率阶跃跳变,增加峰值电流限幅作为兜底,把频率突变带来的电流尖峰控制在安全区间,不会出现硬开通造成的大电流冲击