打印

SH6xxx 系列 模/数转换能不能用来唤醒STOP/HALT 模式

[复制链接]
1391|10
手机看帖
扫描二维码
随时随地手机跟帖
跳转到指定楼层
楼主
hanwe|  楼主 | 2012-7-10 21:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
SH6xxx 系列 模/数转换能不能用来唤醒STOP/HALT 模式
沙发
guoyt| | 2012-7-10 21:20 | 只看该作者
这个应该不能吧

使用特权

评论回复
板凳
yufe| | 2012-7-10 21:23 | 只看该作者
不能,主振荡器停止

使用特权

评论回复
地板
llia| | 2012-7-10 21:25 | 只看该作者
在模/数转换过程中,进行了STOP 模式,则由于STOP 模式下主振荡器停止,造成模/数转换也相应停止,所以,模/数转换不能用来唤醒STOP 模式。

使用特权

评论回复
5
wangpe| | 2012-7-10 21:27 | 只看该作者
你多看看datasheet吧

使用特权

评论回复
6
wangzsa| | 2012-7-10 21:30 | 只看该作者
使用模/数转换中断来唤醒HALT 模式,只需在打开模/数转换中断及将GO/DONE置1,启动模/数转换后就可以进入HALT 模式了。

使用特权

评论回复
7
zhuww| | 2012-7-10 21:47 | 只看该作者
主振荡器还在振荡,所以模/数转换模块还在工作,进行模/数转换,当转换结束时,GO/DONE被清0 的同时,模/数转换中断请求标志IRQAD 也被置1,由于模/数转换中断被允许(IEAD=1)

使用特权

评论回复
8
zhanglli| | 2012-7-10 22:13 | 只看该作者
对,所以这个时候将产生中断,幷将单片机从HALT 模式下唤醒。

使用特权

评论回复
9
hanwe|  楼主 | 2012-7-10 22:15 | 只看该作者
唤醒后,就进入模/数转换中断服务程序执行指令了吗?

使用特权

评论回复
10
zhanglli| | 2012-7-10 22:17 | 只看该作者
那当然了

使用特权

评论回复
11
hanwe|  楼主 | 2012-7-10 22:19 | 只看该作者
哦,多谢,结贴了

使用特权

评论回复
发新帖 我要提问
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

979

主题

8749

帖子

4

粉丝