做数字电源类的四路交错输出,用普通高级定时器做主从移相时,最小移相步进被主频限死,纹波怎么都压不下去。换到G474的HRTIM之后,184ps的分辨率让移相角可以按需细调,记录一下配置思路。
配置要点:
1、HRTIM主定时器跑一个公共周期,四个Timer从单元都以主定时器的周期事件做复位同步,这是保证四路互不错相的前提。如果只软件设一次相位,参数一变就散了。
2、移相值写在从单元的CMP1寄存器里,相位关系就是CMP1与周期的比值,注意单位要按主定时器tick算,别按系统时钟算。
3、死区和最小脉宽分别在DTxR和MINxR里配,最小脉宽必须设,不然占空比突变时会打出极窄脉冲,MOS管驱动直接炸。
4、逐周期限流用外部比较器触发HRTIM的FLTx故障输入,配成auto-rearm模式,故障消失后自动恢复输出,不用软件干预。
实测:四路移相步进调到1度以下,24V输入下输出纹波比原来降了一半。
坑点:CubeMX生成的HRTIM初始化顺序里,从单元的周期复位必须先使能主定时器再使能从单元,反过来四路相位会整体偏移一个周期,示波器上很明显。
小小蚂蚁举千斤 发表于 2026-11-18 22:46 | 显示全部楼层
HRTIM移相PWM与逐周期限流联动,比较寄存器更新建议用DMA同步,限流触发后及时清标志并复位计数器,避免相位漂移。
小夏天的大西瓜 发表于 2026-11-18 23:13 | 显示全部楼层
HRTIM移相+逐周期限流建议用CubeMX生成初始化,再按参考手册微调时基和补偿,比较器输出可直接触发限流,调试会快很多。