[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] AVR128DA48 ADC差分输入与内部增益读取分流电阻电流的配置要点

[复制链接]
7|0
中国龙芯CDX 发表于 2026-11-19 22:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个低压直流电机驱动板,用 AVR128DA48 直接采分流电阻上的毫伏级压降,靠 ADC 的差分模式和内部增益把信号放大,配置过程记录如下。

一、硬件连接
分流电阻 5mΩ 放在低边,两端分别接 AIN0 与 AIN1 做差分输入。差分对必须是同一个 ADC 组的相邻通道,跨组不行。输入端串 100Ω 电阻并加 100nF 到地,抑制 PWM 开关噪声。

二、差分与增益配置
AVR128DA48 的 ADC 支持 ×1 到 ×16 的内部增益。分流压降在 10A 时只有 50mV,选 ×16 增益,参考电压用内部 1.024V,这样满量程对应 64mV,10A 时接近满量程但不饱和。增益打开后采样时间必须加长,用 96 个 ADC 时钟,否则采样电容充不满,读数会偏小。

三、负压与共模限制
差分输入允许负压降,但共模电压必须在地到 VREF 之间。低边分流在续流阶段会出现负压,读出来是负码值,代码里要做有符号处理,不要按无符号读。

四、采样触发
用 TCA 的溢出事件触发 ADC 自由转换,触发点对准 PWM 中心,避开开关沿。转换结果放 RES 寄存器,DMA 搬运到缓冲区做 16 点平均。

五、踩到的坑
1) 打开增益后 VREF 不能再用 VDD,否则增益档位受限,必须用内部 1.024V 或 2.048V;
2) 差分模式下 MUXNEG 设置错会把单端输入当差分,读出来***是 0;
3) 首两次转换结果不可信,初始化后丢弃;
4) 增益大于 ×4 时 ADC 时钟不能超过 1MHz,分频要相应放大。

六、实测
0~10A 范围内线性误差小于 1.5%,10A 时读数抖动约 ±30mA,加了 16 点平均后到 ±8mA。响应延迟约 60us,满足过流保护需求。

要点:差分对同组、增益打开后拉长采样时间、负压按有符号读,这三点是这套方案能不能用的关键。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

566

主题

3660

帖子

4

粉丝
快速回复 在线客服 返回列表 返回顶部