打印

交流三相电功率算法

[复制链接]
2573|3
手机看帖
扫描二维码
随时随地手机跟帖
跳转到指定楼层
楼主
bbgan|  楼主 | 2012-8-14 10:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 bbgan 于 2012-8-14 13:45 编辑

我的毕业设计是测量变频器输出的电压、电流、有功功率、无功功率、功率因素、频率等电参数(当时脑残了,选了这个),我的基本思路如下:采样周期内三相电压、电流的瞬时值,根据离散化采样点的值计算各电参数:

A、B、C三相的电压有效值:

A、B、C三相的电流有效值:

A、B、C三相的有功功率:


A、B、C三相的无功功率:

功率因素为:

我用上述计算公式和自己拟合的标定系数,测得电压、电流有效值误差在1%以内,但有功功率误差较大,而且不同的功率因素下,标定的系数不一样,请问有功功率应该怎么计算?

我采用的是MSP430单片机,电压互感器角差12',电流互感器角差9',每周期采样点数N=40。

相关帖子

沙发
bbgan|  楼主 | 2012-8-14 11:22 | 只看该作者
怎么没人回复呢?是哪设置错了???

使用特权

评论回复
板凳
3htech| | 2012-8-14 16:20 | 只看该作者
相位怎么校准的?

使用特权

评论回复
地板
bbgan|  楼主 | 2012-8-16 08:41 | 只看该作者
相位怎么校准的?
3htech 发表于 2012-8-14 16:20
我觉得角差差不多就没校准...

使用特权

评论回复
发新帖 我要提问
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

个人签名:抛弃dota,拿起单片机

0

主题

11

帖子

0

粉丝