 楼主| victor3l 发表于 2012-8-28 10:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的AD数据处理才用的是8点滑动滤波+去极值滤波。把窗口中最大最小的数据不要,然后让窗口滑动取其中8个数据进行后续处理,数据已经很稳定了,但是为什么偶尔还会有一下数据突变?去极值就是滤除随机脉冲的啊,好像效果不是很理想。有什么方法来去除这种随机脉冲干扰?我这个AD是24位的,我去其中20位数据。
tarzar 发表于 2012-9-5 17:40 | 显示全部楼层
关注,

楼主,我的应用跟你差不多一样的:采10点,去掉两个最大最小,剩下取平均。不知道是不是输入阻抗的问题?
turf123 发表于 2012-9-5 18:34 | 显示全部楼层
滤波方法有很多种,不必局限一种。
3htech 发表于 2012-9-7 16:09 | 显示全部楼层
《匠人手记》里面说到了。
coody 发表于 2012-9-7 16:42 | 显示全部楼层
如果允许慢速,使用一阶滞后滤波比较合适,突变的会被干掉。
gxs64 发表于 2012-9-7 17:52 | 显示全部楼层
采16个数据,排序,取中间8个