打印

AT89S52复位问题

[复制链接]
1914|3
手机看帖
扫描二维码
随时随地手机跟帖
跳转到指定楼层
楼主
790953623|  楼主 | 2012-8-31 09:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 790953623 于 2012-8-31 09:11 编辑

目前我手上有一个已经实际应用的板子,也就是说其电路连接肯定没有问题,但是他的电路图我不太懂,他的单片机复位脚接到了一个X25045芯片(带电压监控的EEPROM)RESET输出端,同时单片机复位脚又直接通过一个10K的电阻接到了VCC上,我不明白的是后半部分上拉接到VCC难道不是高电平么?不是一直在复位???

相关帖子

沙发
supersunny| | 2012-8-31 10:23 | 只看该作者
新手看下怎么用看门狗吧

使用特权

评论回复
板凳
790953623|  楼主 | 2012-8-31 10:28 | 只看该作者
看门狗我知道,超时以后,RESET给一个高电平连至单片机复位引脚使单片机复位么,我的问题是为什么要整一个10K电阻的上拉 2# supersunny

使用特权

评论回复
地板
lyjian| | 2012-8-31 12:44 | 只看该作者
因为X25045是开漏输出,必须上拉才能输出高电平。
X25045没有复位输出时会将这个脚拉低,所以不会一直在复位

使用特权

评论回复
发新帖 我要提问
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

14

主题

71

帖子

1

粉丝