如何消除直流电机启动瞬间的高工作电流

[复制链接]
2582|3
 楼主| mxb871121 发表于 2012-9-1 13:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用继电器控制直流电机转动,当检测到电流值最大时,关闭电机。可是在启动瞬间电流就已经达到了我设定的最大初值,所以结果是电机还没有打开就已经切断了。望高手指点迷津!
max-uan 发表于 2012-9-1 13:19 | 显示全部楼层
那就延迟一点时间再检测咯
阿南 发表于 2012-9-1 15:06 | 显示全部楼层
直流电机的启动电流是很大的,理论为无穷,通常可以根据电机的参数串接限流电阻来降低,以来保护
 楼主| mxb871121 发表于 2012-9-2 15:56 | 显示全部楼层
网上我查过资料,说是采用电枢串电阻法,在启动时串入三个电阻,然后逐级去除电阻,但是问题是怎么去除没有说,有好几个开关呢,采用什么办法去控制开关呢?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

0

主题

5

帖子

0

粉丝
快速回复 在线客服 返回列表 返回顶部