阿南| | 2012-9-2 07:22 | 只看该作者
CAN总线通常在总线的两个末端连接120Ω的电阻实现阻抗匹配

使用特权

评论回复
板凳
airwill| | 2012-9-2 20:37 | 只看该作者
根据 CAN 协议.

双绞线 (屏蔽/非屏蔽)
闭环总线
阻抗(Z):120Ω (Min.85Ω Max.130Ω)
总线电阻率(r):70mΩ/m
总线延迟时间:5ns/m
终端电阻:120Ω (Min.85Ω Max.130Ω)

所以: CAN总线通常在总线的两个末端连接120Ω的电阻实现阻抗匹配

使用特权

评论回复
地板
jlgcumt|  楼主 | 2012-9-3 20:15 | 只看该作者
3# airwill 一个CAN网络有一个主节点和n个从节点,怎么理解总线的两个端点呢?主节点那算一个端点,那另一个端点呢?

使用特权

评论回复
5
jlgcumt|  楼主 | 2012-9-3 20:17 | 只看该作者
我明白了,在所有结点都接一个120欧姆的电阻就行了!

使用特权

评论回复
6
阿南| | 2012-9-4 02:25 | 只看该作者
不是5楼想象的那样的。终端电阻请参考下图:

使用特权

评论回复
7
jlass| | 2012-9-4 09:02 | 只看该作者
6楼的是正解
不过在实际使用中一般在每一个结点都画上一个120欧姆的电阻(但是不上件)
防止一些意外情况