查找分析接线端子箱受潮的原因并采取措施,对防止发生事故具有重要的意义。变电站的接线端子箱看似一个简单的附属设备,对它的管理维护经常容易被忽略,但目前的现状是部分变电站相当一部分接线端子箱的端子排锈蚀得很厉害,严重影响设备的安全运行。因此,加强接线端子的选型、施工过程管理和运行维护是十分必要的。防止接线端子箱受潮的具体措施有以下几点:在变电站开关接线端子箱设计、选型时,应全面考虑室外接线端子箱的防潮、防雨及抗高温、低温能力,合理考虑检修、运行的方便性。采用开关接线端子箱与电缆沟完全分开的安装设计。在开关箱子箱体两侧装有专用通风孔,可形成对流风,起到降温作用,保证箱体内部元件干燥,但要注意采取防雨、防小动物等措施。
变电站接线端子箱是室外电气设备与室内测控、保护、通信等设备连接的中间环节,一般就地安装在设备旁。在空气潮湿时,尤其是在雨季,室外开关接线端子箱内潮湿凝露积水,易导致直流二次回路对地绝缘电阻下降,严重者绝缘电阻下降到零,从而形成直流正电源或负电源接地。如果造成直流两点接地,则引起直流保险熔断,保护拒动或误动,甚至损坏设备,严重威胁电网的安全运行。接线端子箱受潮使端子排螺丝和连接片生锈,使二次端子接触不良,也同样会使电流回路端子发热甚至开路,造成保护拒动或误动,引起事故。互感器电压和开关、温度信号端子接触不良则会造成测控、保护装置运行异常、误发信号,导致运行人员误判断作出错误分析。
在开关接线端子箱内安装防凝露除湿加热控制器,内置手动和自动防凝露除湿加热装置,在潮湿环境或结霜、凝露季节使用,杜绝因结霜、凝露造成绝缘下降和短路故障。在开关接线端子箱内放置适量的除潮物品,如硅胶等,并定期检查,及时更换。对设备改造或新安装的接线端子箱,建议使用镀铬防锈端子,端子排采用水平排列。制订开关端子防潮维护管理制度,责任到人,定期检查接线端子箱的驱潮、加热装置是否正常,一旦发现问题要及时维护。 |