打印

STM32 计数器自动装载值高8位没用

[复制链接]
3515|4
手机看帖
扫描二维码
随时随地手机跟帖
跳转到指定楼层
楼主
ziliuxing1|  楼主 | 2012-9-28 18:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 ziliuxing1 于 2012-9-28 18:31 编辑

我用TIM4的CH1去计数外部脉冲,但是只要用到装载值的高8位,溢出值就一直是255 。
    比如我设TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period =0x0210 ;溢出时是255,TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period =0xffff ;溢出时还是255.但是如果TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period =0x0010 ;高8位不用的话,就是正确的~~~~这是为什么啊?
    原来发了个贴,被鄙视上来要人改代码的,,其实不是懒的啊~~~代码不是有具体东西比较好说明嘛   下面是我的TIM设置~~老娘我都纠结一个星期了~~~新手~出现问题后都觉得自己调试的能力好差~~希望大家勿怪啊~~请大虾们指点啊~~
/********TIM4 基础设置*************/
  TIM_DeInit(TIM4);   
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period =0x0210 ;      
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 0x0000;  
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1;     
TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;   
TIM_TimeBaseInit(TIM4, &TIM_TimeBaseStructure);  // TIM 基础配置初始化  
  TIM_TIxExternalClockConfig  (TIM4,TIM_TIxExternalCLK1Source_TI1,TIM_ICPolarity_Rising,0);
沙发
ziliuxing1|  楼主 | 2012-9-28 18:35 | 只看该作者
后来我在中断里读TIM_GetCapture   就是这个值一直是255

使用特权

评论回复
板凳
airwill| | 2012-9-28 19:22 | 只看该作者
去计数外部脉冲, 就是用外触发信号做定时器时钟, 那么 读TIM_GetCapture  干吗, 读 TIMx_CNT 就是了

使用特权

评论回复
地板
ziliuxing1|  楼主 | 2012-9-29 10:35 | 只看该作者
去计数外部脉冲, 就是用外触发信号做定时器时钟, 那么 读TIM_GetCapture  干吗, 读 TIMx_CNT 就是了
airwill 发表于 2012-9-28 19:22
文档上不是说,当发生捕获时,当前计数器的值会被传送到捕获寄存器吗?我在中断里改用GetCounter后,捕获值与与计数值不一样啊~为什么呢

使用特权

评论回复
5
txc314159| | 2012-11-26 15:22 | 只看该作者
[我也遇到同样问题,到255就溢出

使用特权

评论回复
发新帖 我要提问
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

0

主题

6

帖子

0

粉丝