关于设备接地,有个问题想请教一下。

[复制链接]
2498|5
 楼主| diweo 发表于 2012-10-16 22:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,三相电源接入,U相有隔离变压器。V、W没有隔离,PE线接在金属机架上,机架再接入大地。正常情况下,开关电源都隔离了,应该悬浮,GND不应该再接机架上了。
但是,因为有一个信号必须通过与机架的接通与否来判断(图中用开关表示),所以图中这样接法有没有什么问题?或者有没有别的方案?
谢谢。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×
chenyongand 发表于 2012-10-17 10:07 | 显示全部楼层
什么设备需要把电源GND也接架子呢,你这图我看没必要GND接架子,就算接了,也没事,只是那开关电源已经不能算隔离的了。
shalixi 发表于 2012-10-17 11:18 | 显示全部楼层
不对的
 楼主| diweo 发表于 2012-10-17 17:29 | 显示全部楼层
本帖最后由 diweo 于 2012-10-17 17:32 编辑
什么设备需要把电源GND也接架子呢,你这图我看没必要GND接架子,就算接了,也没事,只是那开关电源已经不能算隔离的了。
chenyongand 发表于 2012-10-17 10:07
有个东西有可能接触到机架,不接触的时候机器正常运转,一旦接触机器就必须要停。把GND接机架容易实现。想不到别的办法。....
xmar 发表于 2012-10-18 11:42 | 显示全部楼层
图中这样接法没有什么问题. 如果LZ告诉更多细节,应该有别的方案。
 楼主| diweo 发表于 2012-10-18 16:52 | 显示全部楼层
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

5

主题

1223

帖子

4

粉丝
快速回复 在线客服 返回列表 返回顶部