打印

基于TMS320F2806 的电力动态无功补偿控制系统

[复制链接]
1761|3
手机看帖
扫描二维码
随时随地手机跟帖
跳转到指定楼层
楼主
益友电子|  楼主 | 2012-10-23 23:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
此系统以高性能的32DSP数字处理器为核心,具有高速,高精度的特点,响应时间为5MS—20MS,基本最差的情况下也在17MS内完成所有的补偿投切任务。常用于电焊机,轧钢机,电焊机等对无功补偿动态响应时间要求非常高的场合。
1 此系统可以实现对电压,电流,功率因数,有功功率,无功功率,频率,电压谐波畸变率,电流谐波畸变率的测量。精度都非常高。
2 具有谐波保护,过压,欠压,过流,欠流等自动保护功能。
3 智能投切模式,自动找到最佳的电容组合,可一次全部投入到位,也可间隔投入,减少多电网的冲击。
4 抗干扰能力强,过4.8K脉冲干扰,正常运行。

完成的技术指标
参数
规格
测量精度

工作电压
AC 220V +-20%

电压
0.1

取样电压
AC 220V +-20%
电压
0.1

取样电流
5A 同相与不同相
功率因数 0.1



有功功率 0.5


无功功率 0.5


额定频率
50Hz +- 5Hz
频率 0.1



系统组成




1 CPU电路
采用TMS320F2806高性能DSP完成对数据的采集,计算,控制等一系列任务。


2 供电电源从电网220V取电,转换成12V, 5V, 3.3V, 1.8V给整个系统供电。


3 模拟参考电源处理电路


4 外扩EEPROM 负责存储系统参数



5 液晶屏 按键输出接口


6 电压,电流,频率等信号处理电路


7 系统输出端口



8 系统PCB


本系统最值得骄傲的地方便是仅采用双层板,精心设计布局使TMS320F2806稳定的跑在100MHz,而且轻松的过了4.8KV脉冲群抗干扰雷击等电力系统必测的项目。经过两年的客户论证,在现场没有出现过任何系统不稳定之类的事件。
稳定的系统才能使其在900US内完成所有电压,电流,无功功率,有功功率,各种谐波的所有测量数据计算。从电网数据变化,到控制器做出响应的时间为5—20MS,真正意义上的达到了目前动态无功补偿控制系统的要求。