数字化变电站的核心思想是设备智能化、信息互动化、控制网络化、功能一体化、状态可视化,最终实现高可靠的坚强智能电网。数字化变电站与传统变电站相比在间隔层和一次设备之间增加了一个强大的过程层业务单元,可以把现有一次设备接入数字化变电站。过程层主要设备为智能接口单元:包含断路器操作箱和刀闸接口控制箱,本文介绍刀闸接口控制箱的实现。
刀闸接口箱用来控制隔离开关,其可靠性成为数字化站检修的关键部位,因此需要设计一种高可靠装置以防止带负荷拉、合隔离开关,带电合接地刀闸,带接地线(接地刀闸)合断路器(隔离开关)。装置还要满足智能控制、通讯以保障符合IEC61850标准运行。本文介绍利用双FPGA实现刀闸接口箱的高可靠性以及通讯控制的设计方法。
1 系统设计
一个220 kV断路器需要7个隔离刀闸,一个隔离刀闸需要6个开关量采集点以及1组带闭锁的组合触点。6个开关量分别用于采集三相刀闸的的开和关位置信息。刀闸接口控制箱除实现上述功能外,还具备信号指示灯控制、多种自检功能、通讯控制、现场状态信号采集和上传、上级控制命令接收、解析、执行等,其功能框图如图1所示。为了实现高可靠性控制,逻辑上采用了双FPGA控制,驱动电路上采用独立双启动,采用多继电器“逻辑与”组合实现出口控制。防止刀闸检修时隔离开关误闭合导致人员伤亡事件发生。
|