如何用msp430f415对外部脉冲进行计数

[复制链接]
2650|7
 楼主| gtsh 发表于 2012-12-11 21:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问有谁使用过msp430对外部脉冲进行计数,帮忙说一下方法呗
superman2012 发表于 2012-12-11 23:24 | 显示全部楼层
可以使用 timer-A ,timer-B 就是太费了,用了之后,就不能在干别的了。
hawksabre 发表于 2012-12-13 18:17 | 显示全部楼层
计数最好使用计数器  这样比较简单  呵呵   这是个人的一点意见   哦呵呵
figo20042005 发表于 2012-12-13 20:54 | 显示全部楼层
外部中断计数啊
 楼主| gtsh 发表于 2012-12-13 22:08 | 显示全部楼层
我看到有人使用timer-A的外部时钟输入脚测脉冲,但具体不会操作,不知道有谁使用过这个功能
xkdlwj 发表于 2012-12-16 12:35 | 显示全部楼层
launchpad上我试过,可以用定时器,输入设为外部输入就行了。具体你可以根据你的芯片做类似操作。

代码:
P1SEL |= 0x01;        // P1.0  TACLK input
TACTL = TASSEL_0 + MC_2 + TAIE +ID_0;  // TACLK, contmode 开溢出中断  

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×
 楼主| gtsh 发表于 2012-12-17 15:39 | 显示全部楼层
这种情况下我可不可以测出脉冲的时间呢
chenyu988 发表于 2012-12-18 12:35 | 显示全部楼层
gtsh 发表于 2012-12-17 15:39
这种情况下我可不可以测出脉冲的时间呢

可以的 设置边沿检测