打印

电源输入端雷电冲击试验和工频耐压测试问题

[复制链接]
1729|4
手机看帖
扫描二维码
随时随地手机跟帖
跳转到指定楼层
楼主
weiwenhuo|  楼主 | 2012-12-12 09:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的电源输入用AC220/DC220,接线端有L、N、地。做雷电冲击试验时,共模4kV,会导致用电负载复位重启。如果在电源L和N分别对地加入112KD20压敏电阻,就没问题。但是我的装置电源输入端同时要满足AC2kV得工频耐压测试,如果用了112KD20压敏,测试时肯定超漏的。我尝试用阀值大点的292KD2压敏,耐压测试按计算可以了,但是雷电冲击又不行了。试了很多都不行,真郁闷!浪涌冲击和耐压一直都很矛盾,求帮忙!

相关帖子

沙发
Lgz2006| | 2012-12-12 09:29 | 只看该作者
耐压测试应该去掉压敏

使用特权

评论回复
板凳
HWM| | 2012-12-12 09:44 | 只看该作者
本就是一对矛盾,解决好有效且可靠对地泄漏即可。

使用特权

评论回复
地板
Lgz2006| | 2012-12-12 10:22 | 只看该作者
能说说你的产品类型及其适用标准么

使用特权

评论回复
5
heenson| | 2012-12-20 14:52 | 只看该作者
添加空气放电管,耐压测试去掉压敏

使用特权

评论回复
发新帖 我要提问