请教:关于28335的定时器设置

[复制链接]
3860|3
 楼主| 小研究 发表于 2012-12-17 08:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 小研究 于 2012-12-17 08:53 编辑

我在一电力产品用28335采样,外部晶振为29.4912M,5倍频作为系统时钟,采样频率为6400,定时器设置为:    ConfigCpuTimer(&CpuTimer0, 147.456,156.25);//6.4khz,但用示波器测试所得的信号频率却始终比6.4K小,为6.378K左右。望高手指教。
 楼主| 小研究 发表于 2012-12-17 09:01 | 显示全部楼层
首先说明不是晶振的问题,由DSP的XCLKOUT输出的信号(29.4912M的5倍频再4分频)是非常准确的。
 楼主| 小研究 发表于 2012-12-17 11:16 | 显示全部楼层
很久没来了,这里冷清了很多。
kmani 发表于 2012-12-17 23:17 | 显示全部楼层
小研究 发表于 2012-12-17 11:16
很久没来了,这里冷清了很多。

好久没见到版主出现了