打印

电压互感器二次绕组直流电阻测量

[复制链接]
3511|4
手机看帖
扫描二维码
随时随地手机跟帖
跳转到指定楼层
楼主
weeksad|  楼主 | 2012-12-21 16:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小弟需要测电压互感器(10KV/100V  35KV/100V 等等)的二次绕组(可以看成电阻和电感组成)的直流电阻R2,采用LM317构成直流源,R2一般在 0.5欧左右,直流源电流大小为0.25~0.3A 电路中另串联0.5欧的采样电阻

现在的问题是:电压互感器二次绕组上的电压不是直流电压,而是一个频率很高的交流信号,100kHZ +—7v左右
怀疑是绕组的电感的影响 (但通过的是直流源。。。不懂)

不知道大家有啥好的建议来测量二次绕组的直流电阻

相关帖子

沙发
Lgz2006| | 2012-12-21 17:24 | 只看该作者
表述不清

使用特权

评论回复
板凳
shalixi| | 2012-12-21 17:35 | 只看该作者
直接用万用表好了.

使用特权

评论回复
地板
mjc4404| | 2012-12-21 17:48 | 只看该作者
估计楼主是要求在线测量. 也就是说要在变压器二次侧输出端有100V交流电的情况下测量绕组的直流电阻.难度较大.
另外, 不知 100kHz 的数十千伏的电路是用在哪里的, 如果是工频的, 谐波也不需要考虑这么高的频率啊.

使用特权

评论回复
5
shalixi| | 2012-12-21 19:42 | 只看该作者
电压互感器的确产品说明书上有直流电阻.

使用特权

评论回复
发新帖 我要提问