我用cc1100e 做开关柜无线测温探头,在空旷的地方大概能传播50-100左右,放在开光柜体中高压和低压相距不到3米,金属柜体的密封一般,装上后无线很难连上,我有的是480mhz
发射功率0dbm,高压柜的金属对470MHZ有反射作用?能穿过吗?希望能帮我出出招,在此感谢谢
airwill 发表于 2013-1-7 13:06 | 显示全部楼层
金属柜体对电磁波的屏蔽作用是很明显的, 要穿过金属柜体, 只能通过开孔的地方. 而且要大于 1/4 的波长的孔.
所以, 要不吧收发模块钻到柜体外面, 要不开个大孔(可以用不干胶贴纸贴住), 收发模块正对着大孔.
huanghongxing 发表于 2013-1-8 21:47 | 显示全部楼层
感觉信号被屏蔽到了,想办法减小高压柜屏蔽应该会好点
jifuele 发表于 2013-1-9 09:32 | 显示全部楼层
路过,顶一个