开关柜体无线测温

[复制链接]
2470|13
 楼主| hufa123 发表于 2013-1-10 19:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
用cc1100e 做开关柜无线测温探头,在空旷的地方大概能传播50-100左右,放在开关柜体中高压和低压相距不到3米,金属柜体的密封一般,装上后无线很难连上,我有的是480mhz
发射功率0dbm,高压柜的金属对470MHZ有反射作用?能穿过吗?有没有实战过的,希望能帮我出出招,在此感谢谢
.
chunyang 发表于 2013-1-10 23:08 | 显示全部楼层
放在金属壳体内部信号会被屏蔽而非什么反射,必须用电缆将射频信号引出,天线置于金属壳体之外,至少也要留足够尺寸的辐射窗口。
jrcsh 发表于 2013-1-11 03:30 | 显示全部楼层
光纤~~~~
 楼主| hufa123 发表于 2013-1-11 09:40 | 显示全部楼层
chunyang老师,我想问下辐射窗口怎么开,有相关方面的资料和书籍吗?谢谢
AntennaSuz 发表于 2013-6-16 21:18 | 显示全部楼层
用缝隙天线?不过有方向性问题……
skm2008 发表于 2013-6-17 12:47 | 显示全部楼层
可以用线缆穿过开关柜外壳,有专门卖接插件的
eliucheng 发表于 2013-6-27 09:47 | 显示全部楼层
你是哪个单位的!我们这样用都7年了,都没什么问题!我们还是2.4G的 理论比你那个还差!
你速率是不是太高了点!
AntennaSuz 发表于 2013-8-9 17:55 | 显示全部楼层
OK,I see,I see
sfpxfpcfp 发表于 2013-8-10 19:32 | 显示全部楼层
硬是没有找到CC1100的DATASHEET ,,,,求有人发一份吧
wuyingte 发表于 2013-8-19 13:51 | 显示全部楼层
为什么不用穿墙王-SI4432
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册