在下管直接短接的情况下,电流本身是有泄放回路的,虽然在高惯量和大功率的设施中,这样做极有可能烧掉功率管和电机,但小功率(100W)的驱动器在紧急制动时除了有电磁离合或是其它制动装置外都是利用下管短接的方式,自已用过多年,没有问题. 就算是商用的片子如MC33035之类的片子也是这么干的.
有人建议用外部能耗制动或是电网回馈的做法,对于这两个提出以下几点: 1.如果是小功率应用,加个能耗制动代价稍高,除非有特别要求,要不然这样做会多用材料. 2.电网回馈这个问题就大了,首先回馈的技术难度可是要比驱动本身大很多.其次有回馈的话,硬件会复杂很多,另外,LZ的应用本来就200W到头了, 回馈属于多于.能量回馈是适合那些很大功率的电机驱动装置,在这些装置中,硬件成本不是最关键的,运营成本才是最要命的,
|