AD输入最小信号是0.4v。。。。

[复制链接]
2555|17
 楼主| 冰清玉洁 发表于 2013-2-26 21:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
数据手册上说SH79F085 ad输入信号最小是0.4V,那怎么做电子称啊,电子称传感器出来的信号都是MV级别的,可是AD输入最小信号是0.4v?
chenho 发表于 2013-2-26 21:45 | 显示全部楼层
79F085内部有一个PGA,可以将电子称传感器出来的信号放大,最大到128倍,足够了吧
gongche 发表于 2013-2-26 21:47 | 显示全部楼层
对,这个信号会输入ADC进行采样的。
chenho 发表于 2013-2-26 21:52 | 显示全部楼层
嗯,电子称传感器出来的信号首先接AN0+,AN0-;然后信号放大后会直接到VIN+, VIN-,进行ADC采样
 楼主| 冰清玉洁 发表于 2013-2-26 21:54 | 显示全部楼层
那PGA最小输入信号是多少呢
 楼主| 冰清玉洁 发表于 2013-2-26 21:55 | 显示全部楼层
假如我选择放大倍数是12.5   那PGA输入=0.4/12.5=32mv,这怎么可以呢,压力桥出来小于32mv就检测不到了
 楼主| 冰清玉洁 发表于 2013-2-26 21:56 | 显示全部楼层
我的压力桥最大输出不到100mv ,前面32mv都检测不到,那有什么用?
happy_10 发表于 2013-2-26 21:58 | 显示全部楼层
0.4V 是共模输入电压,再小了就可能不正常了
chenho 发表于 2013-2-26 21:59 | 显示全部楼层
如果你的输入电压为100mV以下,可以用2.5V基准源内部25倍增益可以得到100mV满度输入
 楼主| 冰清玉洁 发表于 2013-2-26 22:01 | 显示全部楼层
如果是共模电压就没关系了,我以为是差模电压,2.5v基准不可以的最大是1.2v基准
 楼主| 冰清玉洁 发表于 2013-2-26 22:02 | 显示全部楼层
不过 好像差分电压也是0.4v
wenfen 发表于 2013-2-26 22:03 | 显示全部楼层
chenho 发表于 2013-2-26 21:59
如果你的输入电压为100mV以下,可以用2.5V基准源内部25倍增益可以得到100mV满度输入 ...

这个是什么意思?100mv是指差模电压电压还是共模电压?
chenho 发表于 2013-2-26 22:05 | 显示全部楼层
PGA输入分差模输入电压和共模输入电压。
happy_10 发表于 2013-2-26 22:07 | 显示全部楼层
spec上面写的0.4V~1.6V指的是共模输入电压,差模输入电压不能超过参考电压。
 楼主| 冰清玉洁 发表于 2013-2-26 22:11 | 显示全部楼层
嗯,明白了,先结贴了
 楼主| 冰清玉洁 发表于 2013-2-26 23:08 | 显示全部楼层
大家晚安啊,多谢啦
储小勇_526 发表于 2013-2-27 12:44 | 显示全部楼层
可以放大再输入
mcu5i51 发表于 2013-2-28 15:47 | 显示全部楼层
桥式平衡输入不用考虑太多,单端输入才麻烦呢
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

307

主题

3250

帖子

5

粉丝
快速回复 在线客服 返回列表 返回顶部