高建明|  楼主 | 2007-1-20 11:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在有一个阀门,通过它来控制输出燃气的流量,用PT100采集温度,打算用PID来控制温度,但是有一个问题,因为阀门的段位只有5段,0为关闭,5为完全打开,是不是PID计算出来的值必须控制在0-5之间?网上的例子最少也是输出一个字节的,那样做的话控制精度会不会太差?现在采集的精度是1度,控制精度只要求5度左右就可以了,有没有问题?

相关帖子

沙发
emailli| | 2007-1-20 11:47 | 只看该作者

这么简单的控制不用PID吧

你这个控制过于简单。

不用做PID吧

就算做PID,也可以做的很简单的。

因为你的硬件决定了你的控制精度就那样。

做PID控制可以考虑去我的博客看看。

有几篇关于PID控制的个人原创**。

http://emailli.21ic.org