在三相异步电动机(以下简称电动机)的三相绕组中,每相配置合适的激磁电容器后,就改成自激式发电机了。具体方法简介如下:
一、改动前好准备工作
首先要正确选择电动机的容量大小,以满足用户动力、生活用电功率需求。最大用电功率可按用作发电的电动机标称功率0.7倍估算。
改动前要对电动机的三相绕组作简易测试,重点检查电动机相间和对地绝缘强度。绝缘耐压试验,及绕组直流电阻值测试均合格的电动机,方能改为发电机用。
此外电动机机械部分应完好,如转子转动灵活,轴承不松动、碎裂.端盖完整及安装基础稳固。
二、电动机用作发电的接法
改作发电的电动机一般采用星形接法,以及时发现三相负载不平衡,减少因星点位移酿成事故的可能性。
1.发电部分的主要电路元件
发电用的原动机用柴油机或水轮机等,其功率应大于所带电机功率10~15%,而经传动装置后应能使发电机达到标称转速。CO表示一组主激磁电容器,用开关DKO(380V、60A)来控制线路送电与断电;c2是几个组辅助电容器,它们按星形连接方式,再根据负载的大小变化来进行调整电容量值,用开关DK2(380V、60A)来控制线路送电与断电,RD表示击穿保险器,用来防止原动机飞车,或突然甩掉负荷引起电压升高击穿发电机绝缘;V为电压表(1T1-V-450),A为电流表(1T1-A-30),它们用来监视三相负载电压、电流,如果三相电压、电流能保持平衡,误差小于5%,也可以只用1只电压、电流表。
若原动机的转速不稳定时,要装上1只频率表(1D1-H2-45~55),用来监视频率是否正常。
配电盘用30mm厚的木板做成。木板表面挖孔,包0.5mm厚好镀锌铁皮,以防因接线松动打火造成事故。配电盘上部位置安装仪表.中部安装开关和螺旋式熔断器(RL1-60)。而电容器放置在配电盘的下部。
发电送电应采用较大截面导线,节电效果显著,所增加的投资很快就可以回收。由于线路长期处于轻载运行状态,线路寿命也会大大延长。我国规定“年运行小时”在5000小时/年的线路,其电流密度应选i=0.95A/mm2。
2.用电部分组成的主要电器元件
图中灯L表示电阻性照明负载,M表示电动机电感性负载。C2M是单独补偿电动机的无功电容器。
3.激磁电容器的选用与接法
用电动机改作发电机时,激磁电容器CO和C2正确选择、连接、运用是至关重要的。
电容器的标称耐压应大于电动机输出电压5~lO%。星形连接的电容器要选耐压250V的;三角形连接的电容器要选耐压400V的。
发电机的激磁电容器必须选无极**流电容(如油浸电容器),绝不能用任何电解电容。市售油浸电容器有YY型与YL型两种。YL型电容体积小,寿命长。使用时,用三只电容器作为各相的主激磁电容,而用几只小容量的电容器并联,作为辅助电容,逐级增大,进行切换。以适应不同大小的负载需求。
|