单片机用RS485与上位机通信,接匹配电阻120Ω。机子中一直流风扇(靠近PCB板)运转后,用串口调试助手测出机子一直在发送数据给PC机。
后经测试:将机子的金属外壳(地)与PC机壳相接后(机子和PC机都没有接地),问题解决。或者将机子内的通信匹配电阻120Ω拆掉,问题也解决了。求大神解释下

相关帖子

沙发
llbdy|  楼主 | 2013-3-28 15:12 | 只看该作者
有测试:机子接大地,PC机浮着,也可以解决问题……

使用特权

评论回复
板凳
chunyang| | 2013-3-29 00:20 | 只看该作者
这是共模干扰过大所致,你用隔离过的示波器看看便知。