工作台上总是有50V的交流电,可以直接接220V的地上么

[复制链接]
3791|18
 楼主| wyw880829 发表于 2013-4-2 10:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
工作台式光学平台,铁桌子,上边总是有50V的交流电,好像对板子,器件有影响,请问我可以直接把铁桌子拉根线接插线板的地上么,可以这样做么,请大虾指教,谢谢
Lgz2006 发表于 2013-4-2 11:01 | 显示全部楼层
应该那么做
HWM 发表于 2013-4-2 11:48 | 显示全部楼层
应该直接拉黄绿线(有一定的粗细要求)至实验室的地排(标准实验室都有地排),而不是“插线板的地”,虽然其源于地。
 楼主| wyw880829 发表于 2013-4-2 13:28 | 显示全部楼层
HWM 发表于 2013-4-2 11:48
应该直接拉黄绿线(有一定的粗细要求)至实验室的地排(标准实验室都有地排),而不是“插线板的地”,虽然 ...

我们这比较简陋,不是实验室,没有地排,既然是一个地,为什么不能直接在插线板上接呢,我主要是怕打坏电子器件,有别的好方法么
 楼主| wyw880829 发表于 2013-4-2 13:30 | 显示全部楼层
我的铁桌子跟大地是绝缘的,只是桌面是铁的,就是那种光学的桌面
Lgz2006 发表于 2013-4-2 13:47 | 显示全部楼层
wyw880829 发表于 2013-4-2 13:30
我的铁桌子跟大地是绝缘的,只是桌面是铁的,就是那种光学的桌面

你这个叫“等电位”接地,属于“工作接地”
它不必需要接什么黄绿线(那是安全接地),只要与你所需调的板子“地”等电位即可
只是在连接上要注意可靠一些,更不要错接L线了!
HWM 发表于 2013-4-2 13:51 | 显示全部楼层
wyw880829 发表于 2013-4-2 13:28
我们这比较简陋,不是实验室,没有地排,既然是一个地,为什么不能直接在插线板上接呢,我主要是怕打坏电 ...

建议,也仅是建议....

从你的工作室配电中独立布L、N、PE线至工作台,PE除了接电源插座的PE端外还需要可靠连接工作台的金属部分。
HWM 发表于 2013-4-2 13:58 | 显示全部楼层
如果工作室(实验室)内配置“地排”,则接地必须连接于此。
nudf0009 发表于 2013-4-2 14:39 | 显示全部楼层
工作台应该独立接地线吧,不能接在插座的地线上。
 楼主| wyw880829 发表于 2013-4-2 17:23 | 显示全部楼层
把工作台用连接到暖气管上行么,

评论

你凭地线不用,去用暖气,不正常  发表于 2013-4-2 17:44
rockzone 发表于 2013-4-2 19:03 | 显示全部楼层
和暖气管没关系,
真正的地是深埋地下的,要接到地线排上,黄绿线也行,但阻抗有点大
最好用扁平的底线接,高频阻抗低。
shalixi 发表于 2013-4-2 20:39 | 显示全部楼层
“地排”是使用处的接地,黄绿线是插座所在的配电箱的接地,这两个接地都是为了保证人身安全.
nudf0009 发表于 2013-4-3 08:55 | 显示全部楼层
最好是独立地,不能把工作台连接到暖气管,这样漏电时,暖气管会带电。
jjeemm77 发表于 2013-4-3 11:04 | 显示全部楼层
从安全角度看:你应该找电工:或自己动手解决:有50V的电压、一定是线路或设备有问题。有隐患、不安全。一定要找出来;我想:你不是那种过了今天不管明天的人吧?也许你会离开这张槕子:别人还是会来用的;行行好吧!另外:接在插线板上也是不安全的。零线回路开路、或人为的把L、N接反;<无证操作>都会滩上大事的…要不、打地线桩!你是有高度责任感的人!我看得出…拜托!
jjeemm77 发表于 2013-4-3 11:09 | 显示全部楼层
二楼有点搞笑!嘿嘿!…
 楼主| wyw880829 发表于 2013-4-3 11:12 | 显示全部楼层
谢谢大家,我这是2楼,打地桩不太可能,我再想想别的办法吧,谢谢大家了
LSHSULE 发表于 2013-4-3 12:41 | 显示全部楼层
直接接插排的地就可以了。而且是必须接。
skm2008 发表于 2013-4-3 12:43 | 显示全部楼层
应该是感应电压,应该直接接保护地的
nudf0009 发表于 2013-4-3 14:34 | 显示全部楼层
这种情况一般是感应电压,接地安全点。如果严格要求,一般独立接地。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

25

主题

150

帖子

0

粉丝
快速回复 在线客服 返回列表 返回顶部