CMD文件也要定义一下吗

[复制链接]
1491|7
 楼主| liliang9554 发表于 2013-4-6 15:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
C674x默认按字节寻址,即按8位访问,我将EMIFA的一个端口连到一个16位的flash上,按照手册地址线A1连到FLASH的A0,EMIFA的寄存器也设为16位访问,可是操作起来感觉CPU还是按照字节寻址,好像说CMD文件也要定义一下?
午夜粪车 发表于 2013-4-6 15:18 | 显示全部楼层
这个flash必须几字节访问
huangchui 发表于 2013-4-6 15:20 | 显示全部楼层
16位访问时地址最低为是BA1;
huangchui 发表于 2013-4-6 15:21 | 显示全部楼层
8位访问时地址最低位是BA0;
zhanghqi 发表于 2013-4-6 15:23 | 显示全部楼层
EMIF A0是32位访问的最低地址;
午夜粪车 发表于 2013-4-6 15:23 | 显示全部楼层
楼主应该仔细看看EMIFA USER GUIDE.
 楼主| liliang9554 发表于 2013-4-6 15:28 | 显示全部楼层
嗯,明白了
 楼主| liliang9554 发表于 2013-4-6 15:28 | 显示全部楼层
多谢大家,结贴了